C'est un probléme que j'ai résolu de maniere satisfaisante depuis plusieurs années.
Chez moi la zone de température est de 19-26° et d'humidité relative 60-95% inutile de dire que l'été par 30° dans le labo installé dans la salle de bain de la maison (sous un toit de tôle sans aucune isolation) , il fait chaud et humide et il est impossible de rester enfermé.
D'ou climatisation obligatoire si l'on veut rester quelque temps dans le labo.
Le choix a été fait d'utiliser un climatiseur mobile de 9000btu (pour un local de 10m² environ) présentant les caractéristiques suivantes :
- Evacuation de l'air chaud par buse souple ø 125mm longueur 2m50
- Souflage d'air froid en face avant avec possibilité d'orientation du flux
- Prise d'air chaud arriere ou latérale avec filtre antipoussiere
- Evacuation des condensats par drain raccordable a un bidon
- Télécommande
Le climatiseur sert a la fois a déshumidifier l'air , a le refroidir et a assurer la ventilation du labo.
Il existe une foule d'appareils répondant a ce cahier des charges aux alentour de 300€ , leur puissance électrique est comprise entre 2000 et 2800W.
L'évacuation d'air se fait par un trou a travers le mur équipé a l'exterieur d'un coude PVC a 90° ø 150 orienté vers le bas (afin d'éviter que la pluie rentre) et a l'interieur d'un raccord a jupe d'évacuation de wc dans lequel s'emboite la buse souple du climatiseur.
L'évacuation des condensats (environ 1/2 l/h chez moi) se fait a l'aide d'un tuyau de drain dans un jerrican posé sur le sol derriere le climatiseur - Il ne faut pas oublier de le vider de temps en temps.
Il faut prévoir une entrée d'air permettant le renouvellement du débit extrait du climatiseur , celle ci est réalisée a travers la planche qui ferme la fenetre avec une chicane a 3 compartiments en bois peint en noir mat qui ne laisse pas passer la lumiere exterieure - Sans cette entrée d'air , soit le climatiseur se bloquera sur probléme thermique , soit l'élévation de température provoquera une deformation des pâles de l'extracteur d'air chaud et d'une part fera du bruit et d'autre part rendra l'appareil irréparable.
Ensuite , il faut faire en sorte que le climatiseur n'agisse que sur la zone humide du labo et que le flux d'air froid ne soit pas orienté face aux cuvettes mais transversallement et que l'ai frais provienne aussi du coté humide du labo afin d'éviter la mise en mouvement des poussieres du coté de la zone seche.
Il faut également couper la clim et la ventilation lorsque l'on fait secher des negatifs dans le labo - Je n'ai jamais eu de poussiere sur les négatifs a la sortie du labo.
Ci joint des plans de mon installation:
[
zznortz.org]
photo zone seche
[
zznortz.org]
photo zone humide
[
zznortz.org]
(Le climatiseur est normalement positionné a l'emplacement de l'escabeau)
exemple de climatiseur
[
pmcdn.priceminister.com]